- Главная
- Вопросы
- Бетон, железобетон и монолит
- Фундамент и плита на сваях
Ответы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на участке есть сваи залитые вручную, диаметр свай 300, глубина залития 200 см, залиты они каждые два метра квадратом 10×10 (планировалось под каркасник 10×10) всего 36 свай, из земли они торчат на 60-80 см. Могу ли я залить поверх свай плиту толщиной 150 мм, и построить одноэтажный дом из кирпича (пеноблок, газоблок)?
Ответы
Здравствуйте, однозначно подтвердить возможность строительства при указанных параметрах свай невозможно. Тридцать шесть свай диаметром 300 мм могут иметь совершенно разную несущую способность на песке, суглинке, торфе или насыпном грунте. Глубина 2 м также ничего не гарантирует без определения слоев грунта и уровня грунтовых вод. Проектирование свайного фундамента без достаточных инженерно-геологических данных не допускается, а плита толщиной 150 мм над отдельными опорами должна рассчитываться как несущая железобетонная конструкция.
Основные параметры для расчета плиты это: изгиб между опорами, продавливание над сваями, схема армирования и класс бетона, а после сбора и распределения нагрузок от дома, дополнительно проверяют расчет узлов передачи усилий от плиты на сваи.
У существующих свай требуется установить армирование, прочность бетона, целостность стволов и фактическую глубину заложения с подтверждением несущей способности основания. Несущую способность основания можно уточнить полевыми испытаниями свай с учетом будущей нагрузки.
Высота оголовков 60-80 см создает дополнительные изгибающие усилия и требует пространственной жесткости фундамента. Для кирпичного дома нагрузка будет наибольшей. Газобетон уменьшает вес, но не отменяет расчет и требования к равномерности осадок.
До обследования и расчетов разумнее сохранять первоначальную концепцию легкого каркасного дома.
Добавить ответ
Ответы могут добавлять только зарегистрированные строители и компании.
Авторизируйтесь, чтобы добавить свой ответ.
Нельзя переходить с каркасного дома на кирпичный или блочный без расчета плиты и проверки существующих свай.
Нагрузка изменяется не только из-за веса стен, но и из-за железобетонной плиты.
Плита толщиной 150 мм площадью 100 м2 добавит к фундаменту около 36 тонн собственного веса.
При расположении свай через 2 м она будет работать как подвешенная железобетонная конструкция, а не как основание по грунту.
В расчет входят изгибающие моменты между сваями и продавливание плиты оголовками.
Для назначения толщины и арматуры и схемы армирования нужны план несущих стен, нагрузки, класс бетона и расчетные узлы соединения плиты со сваями.
По сваям отсутствуют основные сведения: грунты, армирование, марка бетона, технология бетонирования и состояние нижней части стволов. Ручная заливка свай повышает риск перерывов бетонирования, сужения ствола, попадания грунта и недостаточного уплотнения бетонной смеси. Несущую способность свайного поля необходимо установить расчетом и подтвердить обследованием. Выступающие части свай высотой до 80 см должны быть объединены жесткой конструкцией и проверены на боковое воздействие. Силы морозного пучения также нужно учитывать при расчете основания.
Практичное решение обычно предусматривает ростверк под несущими стенами и отдельную конструкцию пола, либо расчетную ребристую свайную плиту. Начинать бетонирование без подтверждения несущих характеристик свай и проекта плиты не следует.